wa****@163.com 2011-11-30 11:53:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2410查看 2回答
專家您好 剪力墻結構陽臺懸挑板處的上反沿屬于二次結構在施工時的配筋形式
專家您好 剪力墻結構陽臺懸挑板處的上反沿屬于二次結構在施工時的配筋形式和設計圖紙上的都一樣嗎??還有就是樓梯是和主體一起澆筑的嗎??謝謝專家
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構陽臺懸挑板處的上反沿屬于二次結構在施工時的配筋形式和設計圖紙上的都一樣嗎 應該按照設計圖紙施工,如果設計有問題應該和設計聯系進行溝通,然后出設計變更 樓梯是和主體一起澆筑的嗎?? 不是的,主體施工完一層后,緊接著就施工這層的樓梯 是的
2011-11-30 11:55:56
-
應該是樓梯和剪力墻結構一起澆筑的
2011-11-30 12:51:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看