58****@qq.com 2011-11-30 09:22:53 | 山東省 其他專業(yè) | 821查看 2回答
山東安裝消防管道定額問題
噴淋管道中小于直徑100的定額如7-49螺紋連接中,管件是定額包含的,大于100的溝槽連接定額如7-4B,定額中是不含管件的。那如果這兩條管道相交,中間的管件如4通,這個應(yīng)該單獨記取?還是應(yīng)該算在定額包含的管件中???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應(yīng)該記取主材,記取四通管件為主材
2011-11-30 09:28:00
-
溝槽管件是計取的,如果是變徑的話要計取管件的如四通等式單獨計取
2011-11-30 09:28:25