zyg90118213 2011-11-28 15:19:46 | 北京市 其他專業 | 1733查看 1回答
通風空調的三通、彎頭
新風機在走道處有分支且三種風管的規格均不相同,像這種三通需要設置三通調節閥嗎? 三通調節閥一般在什么情況下需要設置,有沒有規范 彎頭需要單獨列清單組價嗎? 請專家指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、通風空調中的三通調節閥的設置,是根據不同的分支使用環境及條件,在設計時綜合設計計算考慮到。也就是說既有設置的,也有不用設置的情況。對于具體的通風空調工程中對設置情況有疑問時,最好直接咨詢以下設計單位為宜。 2、通風空調風管中的彎頭不用單獨組價,一并按照風管工程量面積進行計算。
2011-11-28 16:49:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看