qi****@163.com 2011-11-27 16:59:06 | 浙江省 其他專業 | 706查看 2回答
溫度筋問題
請問大家,設計說明中有句話,說板跨大于等于3800時,在跨中加設a6@200的溫度面筋,并與支座主筋搭接,如果本身這塊板已經是雙層雙向配筋了,還需要設溫度嗎,還有這個板跨是什么意思,是指長跨還是短跨,長度是算凈長還是梁中線之間的長度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是設計還沒有描述清楚,需要咨詢設計雙層雙向時的處理方法,一般就不需要用溫度鋼筋了。它這的板跨是長跨的方向。
2011-11-27 17:03:12
-
你好 如果板是雙層雙向鋼筋 就不需要配置溫度筋了. 板跨是長跨 只有板是單層布筋時才有溫度筋
2011-11-27 17:00:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看