-
wxj460 2011-11-26 14:43:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 4回答
三樁承臺3邊加強筋型號不一樣如何處理
如:底邊為14C22@110,兩邊為17C20@150,如何處理,我試過單構件,但是無法設置間距,所以計算出來有一定誤差
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水平分布筋和垂直分布筋都有間距可以設置的,三樁承臺到單構件里去做,參數輸入選擇圖集,如下圖所示 你同時可以編輯鋼筋,如下圖所示
2011-11-29 09:03:15
-
需要設置間距嗎,這個軟件不認,有了根數就不能再有間距了,只能是14C22或C22@110,沒有辦法,或者是自己計算。
2011-11-26 14:52:18
-
定義匯總計算后,在編輯鋼筋中進行修改。
2011-11-26 15:02:46
-
定義數量之后不能定義間距。看截圖。 在右側的參數圖中輸入承臺的寬度和高度。在左側的橫向受力筋中輸入14B20;在縱向受力筋中輸入(17*2=)34B20即可。 你可以在“單構件輸入”中選擇“參數化”承臺,將水平方向和垂直方向不需要的鋼筋刪除,按照底邊14C22和兩個斜邊17C20,點擊“計算退出”即可。
2011-11-26 15:02:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看