lvxiaoyan007 2011-11-25 15:53:10 | 河北省 其他專業 | 867查看 3回答
河北08安裝定額第六冊套管的制作和安裝
第八冊定額說明中的套管是按照被套管管徑編制的, 第六冊的套管說明中沒有說明,我想知道第六冊的套管是按照被套管管徑呢還是比被套套管管徑大兩號呢?最好能有有力的依據。謝謝啦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
河北08定額安裝第六冊中的套管是按套管本身的型號套用相應的定額子目的 依據計算規則:套管制作與安裝,按不同規格,分一般穿墻套管和柔、剛性套管,按主管直徑分列項目,以“個”為計量單位計算,所需的鋼管和鋼板已包括在制作定額內,執行時應按設計及規范要求選用項目
2011-11-27 09:52:11
-
套管是按照被套管管徑編制的 例如,DN40的管道穿墻要用DN65的套管,而我們在套定額的時候是要套DN40的套管定額子目,而主材卻是DN65的,也就是你說的大兩號。而管道管徑超過DN100以后,套管的管徑只比管道管徑大一號就OK了。 管道的套管就是這樣的,你不用在疑惑了,以前的時候沒有明確說明,現在明確了就好了,是不分冊的。 建議你參考一下第八章的套管系列定額 關于第六章的剛性防水套管及柔性防水套管定額子目,這些是在有防水要求的地下室要用到的,這是一個綜合性項目,你也可以根據你實際工程的實際情況,將你工程用到的套管、止水環、封堵等材料分別計算,再分別套用土建或安裝定額,這樣做只是為了對定額含量做的一個據實調整而已,東西對了就可以了,不多不少不丟不落就行了,就是對的。 關于你說的為什么套管的管徑比被套主管管徑大兩號,這個你可以問施工、或者查閱施工規范,問資料員也可以啊,這算是一個常識吧,因為同樣管徑的管是不存在套與不套的,大兩號的管是為了主管更好的通過套管,不是太大又不是太好,這也算施工總結出來的經驗吧
2011-11-25 15:59:51
-
你可以參考全國安裝定額解釋匯編上面有說明
2011-12-01 09:12:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看