zhuang__zhi 2011-11-25 15:47:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 4回答
箍筋局部變更
在某一跨梁中,箍筋有一個區段與集中標注不符,如集中標注是A8@200(2),在這個區段中箍筋為A10@100(3),軟件如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算出這一段的長度,在中括號中輸入。具體這樣:A8@200(2)[2000];A10@100(3)[4150]在英文狀態下這要輸入。
2011-11-25 20:48:40
-
在原位標注中相應跨下輸入箍筋信息為A10@100(3)即可。
2011-11-25 20:07:43
-
設計圖紙標注錯誤。
2011-11-25 19:37:14
-
不同跨內的箍筋可以進行原位標注的,原位標注優先于集中標注
2011-11-25 20:18:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看