君不言敗 2011-11-25 13:20:16 | 四川省 其他專業 | 3106查看 3回答
樁承臺防水
你好:我想問一下專家,關于地下室防水的問題? 我做的地下室樁頭低于承臺了,最低的有500mm,現在承臺墊層也澆好,監理要求要做防水,我不知道該怎么處理,如果說按照監理的意思我們的工程量就增大了不少。請專家給個建議。 謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁頂標高低于設計標高,按10G409圖集要求,當?shù)陀谛∮趦杀稑稄剑砂磮D集接樁,當天于兩倍樁徑,要優先考慮降低承臺標高。承臺標高降低,是基礎短柱相應加長還是需要設計院另行做出處理方案,要咨詢設計院,并拿到相關書面處理方案。監理單位無權拿處理方案。
2011-11-25 13:50:32
-
找甲方簽證,這是可以的,成都地區地下室都要防水。
2011-11-26 14:47:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看