51****@qq.com 2011-11-25 11:29:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 6回答
抗震等級的問題
所做的工程是框架結構的,在圖紙設計總說明里面有建筑結構安全等級為二級,框架抗震等級為三級,通過輸入結構類型、設防烈度、檐高軟件鎖定的抗震等級為二級,到底抗震等級是幾級啊?這幾個級別有什么不同嗎?問題補充:在工程信息里面抗震等級我該選幾級啊?我是沒理解抗震等級的定義,不知道它和建筑結構安全等級,和框架抗震等級有什么區別,多謝各位。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照設計要求 在工程設置中輸入 即可; 抗震級別的區分 應該查看一下 抗震規范 規范里面說的很清楚了;
2011-11-25 11:30:21
-
原來這樣,學習了
2011-11-25 11:35:01
-
要在工程設置--樓層設置中相應層中設置。 “在工程信息里面抗震等級我該選幾級啊”設計有矛盾,最好是咨詢一下設計,一般來講抗震對應的是結構,應該是三級。
2011-11-25 11:31:51
-
你好:在上面的表里選擇各個構件的抗震級別,框架部分有:框架梁、框架柱。剪力墻部分有:剪力墻、墻梁、墻柱。
2011-11-25 11:41:39
-
按抗震等級三級輸入。
2011-11-25 11:44:03
-
按圖紙說明三級 可以看看GB50011-2010建筑抗震設計規范 3.10章節
2011-11-25 14:59:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看