簡單快樂 2011-11-24 14:25:05 | 遼寧省 其他專業 | 3886查看 2回答
消防工程中接線盒問題
請問大家,北京地區 消防工程中的接線盒如何計?。? 是煙感、溫感等探測器,報警按鈕、消火栓按鈕、電話插孔、消防電話分機、消火栓起泵按鈕、消防廣播箱(壁掛、吸頂)、樓層顯示器、聲光報警器、各種模塊、警鈴、消防報警聯動控制器 都要各計取一個接線盒嗎?是否加接線盒蓋板?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納煙感、溫感等探測器,報警按鈕、消火栓按鈕、電話插孔、消防電話分機、消火栓起泵按鈕、消防廣播箱(壁掛、吸頂)、樓層顯示器、聲光報警器、各種模塊、警鈴都要各計取一個接線盒,不用加接線盒蓋板。 消防報警聯動控制器 計取一個接線箱。 您的意思 以上設備處不會存在加接線盒蓋板的情況 是嗎? 加了接線盒蓋板,怎么裝煙感、溫感等探測器,報警按鈕、消火栓按鈕、電話插孔、消防電話分機、消火栓起泵按鈕、消防廣播箱(壁掛、吸頂)、樓層顯示器、聲光報警器、各種模塊、警鈴?再說了,接線盒子目不含接線盒蓋板,如果不裝消防器具,采用蓋板封堵,接線盒蓋板另行計算。
2011-11-24 16:14:04
-
按電氣工程中的接線盒計算
2011-11-24 15:55:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看