壞壞兔 2014-05-06 09:11:19 | 山東省 云翻樣 | 1122查看 2回答
基礎層層高的設置
我測試過一個工程,過程如下:1、基礎層層高=筏板底至設計室內地坪,基礎層繪制剪力墻,然后復制到上層,這樣計算的鋼筋為92.14t。 2、基礎層層高沒變,只是基礎層不繪制剪力墻,把上一層的剪力墻底標高改為基礎底標高,這樣計算的鋼筋為89.97t。 兩者的差距是2.16t!差的鋼筋可不是一星半點啊。請問大神,哪樣才是對的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納后者沒有豎向筋的搭接鋼筋量,差一個搭接頭的量
2014-05-06 13:40:53
-
你是否檢查一下,當你在基礎層布置剪力墻時,剪力墻的底標高是“層底標高”還是“基底標高”??? 然后鋼筋三維一下,你只在首層布置剪力墻時,剪力墻的鋼筋是否都落到基底的。
2014-05-06 09:39:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看