kongqiang 2011-11-21 22:10:35 | 陜西省 其他專業 | 593查看 1回答
消防聯動報警問題?
在建材城中,設計要求一個回路帶800個點位,怎么帶? 海灣一個回路可以帶242個點,北大青鳥一個回路可以帶200多點,其它國產設備大都一樣,絕對一個回路帶不了800個點。如果中間加入一些非編址的模塊,也帶不了這么多啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以分區控制,設置區域控制器 圖紙設計都要求那么做,區域控制器也不貴,否則消防驗收也難通過
2011-11-22 07:55:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看