zhaowei8220 2011-11-21 08:48:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 19650查看 5回答
挑檐、欄板,如何劃分?
空調板,陽臺板,陽臺板及空調板向上或向下的返起,分別計算在何種項目里呢,挑檐,及欄板如何定義的呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調板,陽臺板,陽臺板及空調板向上或向下的返起,分別計算在何種項目里呢,挑檐,及欄板如何定義的呢? 向上返起,陽臺超過60MM時按欄板,天溝挑檐上返超過400MM時按欄板。400MM以內并入挑檐內計算。當挑檐有上返但不超過400MM時,可以用異形挑檐來定義,當有上返且超過400MM時,可以用挑檐或平板定義挑檐,然后欄板用砼墻來定義,套用欄板子目。
2011-11-21 08:59:29
-
雨篷翻起高度300以內的合并到主構件中計算,陽臺欄板一般單度欄板計算。 下翻的按掛板計算。
2011-11-21 08:51:06
-
挑檐一般是指樓頂層挑出的構件,是為了建筑物美觀設置的像是人的帽子,;而欄板,一般用于陽臺、樓梯等處,起維護、安全之用。 挑檐,是指屋面位置的,突出外墻的位置的挑出的屋面部分,欄板,為陽臺或者女兒墻位置的,起維護作用的構件高度通常為1.1-1.5米。
2011-11-21 09:15:01
-
一般陽臺上的叫欄板,屋頂的叫挑檐。
2011-11-21 09:02:07
-
挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目。混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如但體積小于0.05立方米執行零星構建項目。 陽臺板單獨計算,套挑檐項目。 你說的向上的翻起,有的時候是上反梁,向下的翻起??
2011-11-21 20:46:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看