-
zhouyin_gld 2011-11-21 00:54:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 5回答
兩端有約束構件的剪力墻豎筋的計算方式問題
最近看到11月的數字造價中有一篇關于剪力墻豎筋計算方式的文章,其中提到兩端有約束構件的剪力墻豎筋計算方式為 “向上取整” 且 起步距離為 “S ” 請問各位高手,這樣的結論是否有理論依據,或者是規范依據?問題補充:看到樓下幾位大俠的回答后,還是不太清楚這個圖集30頁的意思是基本是 “整體排布” 是不是這句話表面,豎向鋼筋向上取整? 那么既然這樣的話 水平鋼筋為什么是“向上取整+1"?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在08G101-11第30頁底“剪力墻鋼筋排布”中就是這么寫的,但是這個圖集的知名度不高,使用率也不高。而普遍的認為起步間距50mm,而起步間距為“S”大多數施工人員都不知道。編制圖集的人員應該在11G101-1系列圖集中給出明確的說法。
2011-11-21 07:45:15
-
這樣的結論有理論依據,或者是規范依據---那就是,能取大值,不取小值。
2011-11-21 06:53:14
-
這個有點不妥
2011-11-21 08:03:10
-
最近看到11月的數字造價中有一篇關于剪力墻豎筋計算方式的文章,其中提到兩端有約束構件的剪力墻豎筋計算方式為 “向上取整” 且 起步距離為 “S ”請問各位高手,這樣的結論是否有理論依據,或者是規范依據? 回復:1、“S”為剪力墻分布鋼筋的間距,規范要求對剪力墻鋼筋進行排布后最小間距鋼筋布置在第1根且不大于100. 2、至于“向上取整”規范考慮到對結構的安全度保證,取大值。不能偏小于設計要求。例如,鋼筋代換沒有22的,只能用25,絕對不能用20的,就是這個道理。
2011-11-21 08:36:04
-
起步距離為 “S ” 有50mm的 后來又變成100mm了 現在普遍100m的居多 向上取整+1 是保守考慮的 也就是上面說的取大值
2011-11-21 14:41:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看