realfox@126.com 2011-11-19 10:24:52 | 北京市 安裝算量GQI | 817查看 5回答
配電箱識別
配電箱再在3張圖紙上都有,一張是照明,一張是插座,還有一張供電圖,在一張圖上太亂,設計分著畫的,怎樣識別才能顯示實際數量
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、可以把其他不需要識別的圖紙先隱藏后在識別就可以了; 2、如果你只識別其中一張圖上的配電箱,那再其他圖紙管線識別時與配電箱連接的自動生成立管和預留量就不能自動帶出了,如果想自動帶出與配電箱連接的量還得識別配電箱,這樣反而麻煩了; 3、建議還是一次識別完,在使用工程量是將同名稱的配電箱數量為1就行了,這樣效率高些
2011-11-20 11:26:41
-
如果用圖形算量的話就建三個模
2011-11-19 10:46:54
-
配電箱再在3張圖紙上都有,一張是照明,一張是插座,還有一張供電圖,在一張圖上太亂,設計分著畫的,怎樣識別才能顯示實際數量 回答:分三次導入,分別識別。不要識別重了。
2011-11-19 12:03:42
-
可以一次識別后再修改,也可以分別識別。
2011-11-19 12:36:43
-
識別之后刪除2個配電箱
2011-11-19 15:28:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看