czsgl 2011-11-18 13:10:23 | 浙江省 其他專業 | 1241查看 3回答
套定額時,照明線跟動力線怎么區分啊,還有潛水泵、總等電位和局部等電位套什么定額?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納三相線是動力線,一般4mm2以下的都是照明線,火線、零線、地線的是照明線路 潛水泵套設備安裝泵的定額,總等電位箱、局部等電位箱,根據尺寸大小套接線盒、接線箱定額。大于400套接線箱,小于400套接線盒
2011-11-18 13:14:35
-
一般4mm2以內為照明線,6mm2以上需要套動力線。
2011-11-18 13:12:10
-
在10安裝定額第四冊第十二章中P249也中有對:照明線路中的導線截面大于或等于6MM2的,執行動力線路穿線相應項目。 潛水泵是屬于10定額第一冊中的泵安裝,結合其具體的型號套項;而等電位,這塊要計算相關的管線,及箱體,按照配線、防雷接地及配電箱安裝定額來套。供參考。
2011-11-18 13:20:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看