sh****@126.com 2011-11-15 17:50:11 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 3回答
構造住主筋錯誤
頂層的構造柱鋼筋中主筋計算長度怎么會是負,梁、板、柱的標高都正確啊?軟件提示,要調整柱露出長度,怎么調啊?請哪位師傅指教一下?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納出現這種情況是,下層柱鋼筋預留的長度高于頂層的高度。 要調整柱露出長度:可以將頂層構造柱刪除,將下層構造柱頂標高,設置成與頂層頂標高相同。
2011-11-15 18:00:51
-
分析問題:錯誤提示為:直筋長度的計算結果小于0,計算結果為:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500) A.、根據軟件提示,雙擊錯誤提示框的出錯構件名稱,軟件會自幫你找到具體出錯的構件。 B、.經過檢查柱、梁、板、基礎各屬性值符合圖紙結構要求。再查看計算公式,不難發現該樓層有兩個非連 接區,上層柱鋼筋直徑比下層柱鋼筋直徑大。 以中間層為例:根據平法P36頁如右圖節點,上層柱縱筋直徑較大時,上層柱會有一個倒插鋼筋,這根插筋向下經過當前層非連接區Max(Hn/6,Hc,500)再與當前樓層鋼筋進行搭接。這樣當前層柱縱筋就有兩個搭接,該層縱筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于0就不足為奇了。 解決方法:就是當前層減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇【屬性編輯器】,展開【其他屬性】,修改計算設置中第10項【抗震柱縱筋露出長度】的非底層修改為0再匯總計算 下圖:
2011-11-15 18:14:54
-
因為樓層高度小于下層露出鋼筋的長度了 軟件默認柱縱筋露出長度為500,如果你的頂層是小于500高度的 計算就是值了
2011-11-15 18:37:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看