  • 承臺鋼筋如何處理,如圖:

    承臺鋼筋如何處理,如圖:底部鋼筋距墊層有150mm高,底部鋼筋保護層應設成150mm嗎,還不不用處理?

    保護層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    承臺在定義的時候最好用1.8-0.1按照1.7來定義,這樣扣除鋼筋保護層就剛好,圖形中計算混凝土再把高度調整過來

    2011-11-15 16:18:53 

  • 保護層按平均處理,你可以算用梁式配筋,箍筋,拉筋,上下部通長筋,側面加筋都可以正常輸入,不能正常輸入的可以在其他鋼筋中編輯!

    2011-11-15 16:17:04 

  • 你的承臺高度應該高度減掉100。然后一般你承臺的保護層是40mm 所以你的150,所以軟件里你把承臺高設置好,保護層是混凝土的,跟你下面的100沒關系的。

    2011-11-15 16:26:10 