anna 2011-11-14 19:24:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 6回答
基礎上的柱底標高的問題
基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底? 若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底? 若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎? 回復:設置基礎底標高,柱伸入基礎部分插筋軟件會自動計算。見截圖
2011-11-14 19:29:52
-
要設到基礎底,因為基礎還有柱箍筋。
2011-11-14 19:32:02
-
設到基礎底,能算到
2011-11-14 19:44:56
-
基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底? 設置到基礎底。一般設置底標高為層底標高即可,前提是你層高設置正確。 若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎? 可以計算的,伸入基礎部分的插筋長度=基礎厚度-保護層+設定彎折(平法規定彎折) 柱伸入基礎底部彎折可以根據要求設置 下面看鋼筋三維顯示:
2011-11-14 19:57:12
-
設到層底標高,軟件自動扣減
2011-11-14 20:18:27
-
基礎層內,基礎上柱的底標高是要設到基礎底。 柱伸入基礎的那部分插筋能計算到。
2011-11-14 19:28:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看