le****@126.com 2011-11-13 15:28:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 2回答
有關框架柱拉筋的問題!
圖紙總說明里只是注明了:框架柱拉筋距離同箍筋間距;請問:拉筋直徑是否同箍筋直徑一樣,鋼筋等級是否也一樣?另外軟件里默認的拉筋是2A8@150;請問:為什么是2倍的呢?另外:如何才能發圖片啊?是不是等級不夠?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙總說明里只是注明了:框架柱拉筋距離同箍筋間距;請問:拉筋直徑是否同箍筋直徑一樣,鋼筋等級是否也一樣?另外軟件里默認的拉筋是2A8@150;請問:為什么是2倍的呢?另外:如何才能發圖片啊?是不是等級不夠? 拉筋直徑同箍筋,其實在框架柱里面不存在拉筋,那個其實就是框架柱的箍筋,也就是我們講的3肢箍, 2A8表示隔一拉一的,你就改成箍筋的間距輸入就行了 不是問題下面就能發圖片了 跟箍筋的根數是不是一樣,一樣就行了
2011-11-14 07:52:10
-
在柱中拉筋也是箍筋。定義參數化柱時就會出現拉筋。 框架柱拉筋距離同箍筋間距;請問:拉筋直徑是否同箍筋直徑一樣,鋼筋等級是否也一樣?另外軟件里默認的拉筋是2A8@150。請問:為什么是2倍的呢? 鋼筋等級也同箍筋等級。 2代表兩排的意思,軟件默認兩排,當一排拉筋時輸入A8-150即可。圖紙中沒有要求你輸入一排即可。 另外:如何才能發圖片啊?是不是等級不夠? 可以發圖片和等級無關,也可以設置回復提醒,下圖:
2011-11-14 10:00:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看