whb768 2013-12-10 10:16:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 763查看 3回答
山西2005定額中,墻梁板柱的超高模板的支撐如何計算?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高:(1)現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支模高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應"每增3m"子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。(2)構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。(3)支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。(注意綜合解釋:有梁扳的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執行板的支撐高度超高子目。) (4)梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:超高次數=(支模高度-3.6)÷3(遇小數進為1)超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數(5)柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式:超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數)注意:梁板水平構件和柱墻豎直構件的模板超高計算方法不一樣)(6)墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內計算。(7)輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執行10-4-148、10-4-149子目。案例:柱超高模板面積計算:(10m高,斷面500*500)第一次超高=3*0.5*4*1=6*1 第二次超高=3*0.5*4*2=6*2 第三次超高=(不足3m按3m計算:)=3*0.5*4*3=6*3 第四次超高=0.8*4=0.8*4 合計=6*1+6*2+6*3+0.8*4 超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數)梁板按全部超高模
2013-12-10 10:39:03
-
你好:計算超過3.6米以上的面積,按定額子目增加支撐費用套用定額子目。
2013-12-10 10:17:56
-
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或下層的板面至上一層的板底之間的高度)以3.6m以內為準,超過3.6m部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。
2013-12-14 09:29:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看