好人 2011-11-10 14:31:52 | 廣東省 其他專業 | 610查看 1回答
深圳定額里防水的問題
屋4 露臺、II級防水(二道防水設防),適用于下有房間的露臺。 1、 6厚300x300地磚鋪平拍實,縫寬5~8,1:1水泥沙漿 2、 剛性防水層:40厚C20細石混凝土(注1) 3、 滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層。 4、 柔性防水層:3厚高聚物改性瀝青防水卷材,基層處理劑. 5、 刷基層處理劑一遍 6、 找平層、結合層:15厚1:2.5水泥砂漿 7、 隔熱層:40厚擠塑聚苯乙烯泡沫板 8、 找坡層:20厚(最薄處)水泥沙漿,找坡2% 9、 結構層:鋼筋混凝土屋面,表面清掃干凈 這個做法里,第3,4在深圳定額里應該套用什么子目呢?請教大家 滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層,這是一個怎么樣的做法,能套用那一個類似的做法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.滿鋪法又稱全粘法,是一種傳統的施工方法,熱熔法、冷粘法、自粘法均可采用此種方法。其優缺點在于:當用于三氈四油瀝青防水卷材時,每層均有一定厚度的瑪蹄脂滿粘,可提高防水性能。但若找平層濕度較大或賦予面變形較大時,防水層易起鼓、開裂。適用條件:屋面面積較小,屋面結構變形較小,找平層干燥條件。 2、空鋪法 其作法是,卷材與基層僅在四周一定寬度內粘貼,其余部分不粘貼。鋪貼時應在檐口、屋脊和層面轉角處突出屋面的連接處,卷材與找平層應滿粘,其粘貼寬度不得小于80mm,卷材與卷材搭接縫應滿粘,疊層鋪貼時,卷材與卷材之間應滿貼。其優缺點:能減少基層變形對防水層的影響,有利于解決防水層起皺、開裂問題。但由于防水層與基層不黏結,一旦滲漏,水會在防水層下竄流而不易找到漏點。 深圳定額不清楚,廣州的我這樣套,可參考一下: 滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層:選擇相近的一條定額(圖1 ,A7-81),然后在工料機中把“聚氯乙烯灰色PVC卷材”改為“聚乙烯薄膜”這個材料(圖2),規格那里改為“0.5”,填上市場價格。 3厚高聚物改性瀝青防水卷材,基層處理劑:套這條定額(圖3,A7-57) ,在工料機中把“改性瀝青卷材”改為“聚物改性瀝青防水卷材”,規格那里填“3厚 ”,填上市場價格。
2011-11-11 11:05:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看