chenzhixing 2011-11-09 10:01:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 6回答
高手 幫我找下原因 30層剪力墻結構
我算個樓鋼筋 每平方才62公斤 怎么別人算了82啊 怎么會錯這么多 我這53500平方 就要查1000噸左右 郁悶 我都是先畫墻 在畫暗柱 在連梁 在梁 在板 請問我錯在哪里 這是我打賭算的第一個樓 對我是一哥沉重打擊
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納相信自己的能力。只要設置正確就沒有問題。5萬多平方米的工程,不管是框架結構還是剪力墻結構的每平方米62kg的含量不小了,每平方米82kg的含量確實是高了。如果同是用的一種軟件計算的,辦法只有一個,和他逐個部位進行核對工程量就明白了。
2011-11-09 10:59:46
-
我算個樓鋼筋 每平方才62公斤 怎么別人算了82啊 怎么會錯這么多 我這53500平方 就要查1000噸左右 郁悶 我都是先畫墻 在畫暗柱 在連梁 在梁 在板 請問我錯在哪里 這是我打賭算的第一個樓 對我是一哥沉重打擊------------------------先把兩個工程的樓層匯總表導出進行對比,然后找出差異就行了。
2011-11-09 10:19:51
-
先檢查下你的樓層設置是否與圖紙說明相符,然后在檢查你的構件屬性和圖元尺寸位置是否有誤! 注意幾點,連梁和梁的側面加筋是否添加,還有板受力筋布置情況! 總之,要檢查的地方很多,檢查完確定無誤的話,那也不要太不自信,他的82也未必是正確的! 一般30多層的剪力墻結構的單方鋼筋含量上80的也比較少!
2011-11-09 10:25:24
-
每平方米差20kg的鋼筋含量是很大的區(qū)別了,并且面積有53500平方米,要查也是要費很大的功夫才能查清楚,首先查樓層標高,看看是否有標高錯誤(包括構件的標高),在查鋼筋的輸入是不是符合設計鋼筋的直徑和尺寸,特別是暗柱、剪力墻、梁板的鋼筋布置等,需要過細的查才能查出來。
2011-11-09 10:09:26
-
廣聯(lián)達鋼筋對量軟件現(xiàn)在可以免費試用咯。。。
2011-11-09 11:29:08
-
你可以檢查下別人定義構件的屬性,然后就是檢查下計算設置里的剪力墻,看下有設置里有沒修改過。 鋼筋的高度都是按照結構標高來的,你看下別人的層高是否與你一致。 最后,就是檢查下,圖紙上所有該畫的剪力墻是否都畫了。 從以上幾點出發(fā),進行查看下。
2011-11-14 00:02:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看