  • 請高手回答,謝謝。

    圖紙設計說明中抗震設防烈度按8度進行地震作用計算,按9度采取抗震措施。那么廣聯達鋼筋中設防烈度按8度還是按9度進行計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    表明:本工程是“按8度”進行結構受力分析和配筋的屬設計范圍,與施工無關。 施工時“,按9度”采取抗震構造施工。 造價時,采用9度構造,故按9度設置。

    2011-11-08 13:02:55 

  • 圖紙設計說明中抗震設防烈度按8度進行地震作用計算,按9度采取抗震措施。那么廣聯達鋼筋中設防烈度按8度還是按9度進行計算? 回復:在工程設置中按9度設防。只要在工程設置中設置9度,抗震設防軟件自動定為一級抗震。

    2011-11-08 11:38:42 

  • 填8填9一樣,因為都是一級抗震。因為設防烈度8度以上抗震等級都是一級。軟件中的抗震等級和設防烈度聯動,你只要設防烈度填對,軟件會聯動抗震等級。在軟件中7度聯動的是二級抗震,6度聯動三級抗震。

    2011-11-08 11:51:07 

  • 應該是按9度計算

    2011-11-08 10:56:56 

  • 都是1級抗震等級

    2011-11-08 11:01:35 

  • 你在設置時,8度就8度,9度就9度。

    2011-11-08 11:06:34 

  • 應該暗9度吧

    2011-11-08 13:56:05 

  • 填寫8度,一級抗震;設計說明很清楚的抗震設防烈度8度,構造措施為9度。比如樓層的井字梁有沒+字交叉處是否設置吊筋和加強筋,約束邊緣構件處是否加筋等

    2011-11-08 15:26:41 

  • 設置為8度,有措施的按9度計算,

    2011-11-08 16:31:35 

  • 是的,應該按9度設防。

    2011-11-08 19:01:29 