王君 2011-11-08 09:47:28 | 山西省 其他專業 | 409查看 2回答
山西2000定額 13-11建筑物垂直運輸框架剪力墻結構檐高50米以內為什么要乘以系數1.53
如題。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個定額編制的時候考慮的一個系數,你不用管它執行就行了。
2011-11-08 09:49:05
-
1.53應該是一個綜合系數。根據工程的結構、層高、施工工藝進行的綜合調整。 下面是定額中可進行系數調整的一些內容: 5.本定額中現澆框架系指柱、梁、板全部為現澆的鋼筋混凝土框架結構,如部分現澆時按現澆框架定額乘以0.95系數。 6.如采用泵送混凝土,套用相應定額乘以0.9系數。 8.層高是按3.3米考慮的,若主樓層高超過3.3米時,每增高0.6米,按相應定額子目增加0.05系數。
2011-11-08 15:48:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看