沉默草88 2011-11-06 16:45:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5531查看 1回答
關(guān)于有梁板模板如何套用清單編碼及定額子目
關(guān)于有梁板模板中的梁及板如何套用清單編碼及定額子目,兩者是不是分別套梁的模板、板的模板呢。而且如果高度超過3.6m時,那是不是要輸入兩個定額子目,即一個是標(biāo)準(zhǔn)的3.6m定額子目,另一個是增加的定額子目呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納模板在措施費模板支架里,清單編號梁010901003,板010901005,兩者是分開的,在定額里是兩個子目,在軟件操作是有詢問支模高度的,直接輸入支模高度就OK了
2011-11-06 17:37:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看