dongshy17 2011-11-06 14:24:20 | 廣東省 其他專業 | 2708查看 6回答
市政 鑄鐵給水管DN400 復合式排氣閥 是否需要設置一個排氣閥三通?
市政 鑄鐵給水管DN400上有一個 復合式排氣閥DN50 是否需要設置一個排氣閥三通? 如果需要。這個三通是鋼制的還是鐵鑄的? 還有這個復合式排氣閥是否需要另外 套一副法蘭?問題補充:像這種小管徑的閥門是不是可以直接在大管徑鑄鐵管上開孔?這樣就不用設置三通了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納市政鑄鐵給水管DN400上有一個復合式排氣閥DN50 需要在DN400的主管道設置400*50三通。這個三通是鋼制的還是鐵鑄的需要根據施工圖設計要求;如果設計沒有明確,可以根據施工具體情況選用。復合式排氣閥是否需要另外套一副法蘭要看設計施工圖是法蘭閥門就需要另外套一副法蘭;是螺紋閥門就不需要。
2011-11-07 05:52:39
-
應該考慮三通,一般按鑄鐵管考慮三通,僅供參考
2011-11-06 14:26:10
-
市政 鑄鐵給水管DN400上有一個 復合式排氣閥DN50 不需要設置一個排氣閥三通, 還有這個復合式排氣閥是需要另外 套一副法蘭。
2011-11-06 14:27:04
-
增加個法蘭三通,和一個法蘭排氣閥就可以了,是否增加法蘭看管道原來的連接方式,原為法蘭連接就不用增加,如果不是可以增加。
2011-11-06 22:14:06
-
市政 鑄鐵給水管DN400上有一個 復合式排氣閥DN50 是否需要設置一個排氣閥三通? 如果需要。這個三通是鋼制的還是鐵鑄的? 還有這個復合式排氣閥是否需要另外 套一副法蘭? 答:需要設置一個排氣閥三通。三通是鐵鑄的。是需要另外套一副法蘭。
2011-11-06 14:45:22
-
市政 鑄鐵給水管DN400上有一個 復合式排氣閥DN50 需要設置一個鑄鐵變徑三通, 還有這個復合式排氣閥需要套一副法蘭。
2011-11-06 18:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看