100寬以內的板布置上鋼筋為什么沒有鋼筋量
我得工程有很多這樣的板,總不能一個個改吧
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不好使的用單構件輸入,很快
2011-11-06 07:40:43
-
因為鋼筋間距大于板寬了。 可以在單構件里輸入。 或者定義板帶繪制。
2011-11-05 18:11:37
-
100寬以內的板布置上鋼筋是水平方向的鋼筋布置不上,因為不夠兩端的錨固長度,垂直方向(長方向)可以布置,最少可以布置一根鋼筋,其短方向的鋼筋可以在編輯鋼筋中輸入。
2011-11-05 18:36:12
-
板太窄了,水平方向的鋼筋布置不上,估計只能一個個的輸入了。
2011-11-05 19:34:51
-
調整一下鋼筋間距
2011-11-05 22:31:23
-
將縱向鋼筋間距調小即可。