445975411 2011-11-03 16:35:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2834查看 4回答
飄窗兩側為墻體,這個飄窗的屬性如何編輯呢?
飄窗兩側是墻體,在“飄窗”-“定義”里面又沒得那種參數圖。請高手指點,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的這種飄窗軟件中的參數化的飄窗并無相應的與之對應,你需要手動繪制然后進行構建組合形成飄窗 飄窗上面的遮陽板和下面窗臺板需要手動繪制,可以繪制現澆板替代,套上相應的做法就可以了。比如頂板抹灰、保溫什么的,選用現澆板的構件代碼就可以了 如果你選擇的是量表模式需要先定義量表
2011-11-03 22:25:35
-
答:假如實在感覺畫起來難的話,為何不用表格計算啊,畢竟不是所有東西非得畫出來才能計算 工程量的。
2011-11-03 16:50:54
-
恩直接用板畫就行。
2011-11-03 16:38:05
-
本身飄窗就可以看做一個組合構建,如果參數化定義里沒有,那么就全部自己畫,分別定義兩側的墻體、上下板、窗等。按圖紙位置布置即可。
2011-11-03 16:44:25
-
1、畫上飄窗后布置外墻面抹灰提示我不能與飄窗墻面重復布置!試了多次飄窗兩側墻體上都不能布置外墻面抹灰。 2、飄窗應如何套定額?
-
1、畫上飄窗后布置外墻面抹灰提示我不能與飄窗墻面重復布置!試了多次飄窗兩側墻體上都不能布置外墻面抹灰。 2、飄窗應如何套定額?
-
你好,請問:組合飄窗繪制完成,如何編輯修改?2008圖形里參數化飄窗怎樣定義,例如圖紙為C1519的窗?飄窗上的過梁怎么布置?
-
我這個飄窗旁邊本來就有砌體墻作為側板,我在定義參數化飄窗的時候側板厚度為0的話就兩邊墻上有個洞,側板厚度不為0的話,側板的旁邊的墻就重復了,如何處理?
-
我這個飄窗旁邊本來就有砌體墻作為側板,我在定義參數化飄窗的時候側板厚度為0的話就兩邊墻上有個洞,側板厚度不為0的話,側板的旁邊的墻就重復了,如何處理?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看