阿杰 2011-11-01 11:55:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 4回答
剪力墻鋼筋
為什么剪力墻豎向鋼筋沒有到筏板基礎的底部,而是在筏板基礎頂部就斷了,我查看剪力墻標高都沒有飾面問題啊,有一側的鋼筋又是下到底部的,請問是怎么回事哦問題補充:我把筏板以上的剪力墻畫好了之后,筏板中剪力墻的插筋軟件會自動計算嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該是不會出現你說的一側下去,另一側不下去的現象的,你在畫圖時把基礎上邊的畫好后,全部復制到基礎層就可以了,試一下吧。
2011-11-01 12:00:16
-
筏板的外邊線要畫到剪力墻的外邊線才行!
2011-11-01 12:48:39
-
應該是剪力墻的底標高與筏板的頂標高不連續才會出現這種情況,剪力墻的底標高應該設置成與筏板底平齊。
2011-11-01 12:46:36
-
可能是筏板繪制時未完全包住剪力墻的原因。
2011-11-01 20:11:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看