二次結構墻上預留線槽問題
我是做土建的施工前已幫安裝的留好線槽,現在他們安裝完畢,沒有用砂漿修補線槽,推脫他們的工作內容不包括修補線槽,并拿出定額做依據。請問定額中有什么依據證明這項工作應該由安裝來做。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我是做土建的施工前已幫安裝的留好線槽,現在他們安裝完畢,沒有用砂漿修補線槽,推脫他們的工作內容不包括修補線槽,并拿出定額做依據。請問定額中有什么依據證明這項工作應該由安裝來做。 沒有,但都是土建或裝修補,因為電氣安裝不具備抹灰的能力,一但線槽處抹的標高高出了墻面,將來還要土建或裝修來修補,到時更難處理。
2011-10-30 13:41:38
-
沒有!補槽就是由土建來完成施工的。09年定額解釋中也有相關說明。 造價辦給出的定額解釋是計價的依據~
2011-10-29 16:14:59
-
我是做土建的施工前已幫安裝的留好線槽,現在他們安裝完畢,沒有用砂漿修補線槽,推脫他們的工作內容不包括修補線槽,并拿出定額做依據。請問定額中有什么依據證明這項工作應該由安裝來做。定額中沒有什么依據證明這項工作應該由安裝來做。只能是看你們的合同規定。
2011-11-01 16:26:19