ping 2011-10-28 15:45:39 | 重慶市 其他專業 | 1588查看 3回答
幾個關于電纜方面的問題
1、請問稱為120mm2的電纜是YJV-3*120+2*70這樣的電纜嗎? 2、定額例提到“1kV以下截面積在10mm2以下的電纜不計算終端頭制作安裝”,請問是單芯10mm2還是電纜截面10mm2了? 3、電纜終端頭怎么計量了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問稱為120mm2的電纜是YJV-3*120+2*70這樣的電纜嗎?使用120MM的定額 2、定額例提到“1kV以下截面積在10mm2以下的電纜不計算終端頭制作安裝”,請問是單芯10mm2還是電纜截面10mm2了?就是指的單芯截面10mm 3、電纜終端頭怎么計量了?,一根電纜計算兩個終端頭 定額按單根電纜頭長度超過250米計算一個中間頭,或者電纜不斷開,但需要分接到別的設備上可計算中間頭
2011-10-28 15:50:11
-
嘿 我也剛學安裝 1 電纜含義是三根120芯和兩根70芯的交聯聚乙烯絕緣電力電纜 2 這個我忘了 3 端子就是個數
2011-10-28 15:54:18
-
1、請問稱為120mm2的電纜是YJV-3*120+2*70這樣的電纜嗎?是,但不僅僅限于這一種 2、定額例提到“1kV以下截面積在10mm2以下的電纜不計算終端頭制作安裝”,請問是單芯10mm2還是電纜截面10mm2了?是電纜不是電線,只要是10mm2以下電纜不管幾根都不做 3、電纜終端頭怎么計量了?1根電纜有兩頭,算兩個,中間設計沒要求250米設1個
2011-10-28 15:57:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看