順其自然 2011-10-27 11:11:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 3回答
“計算設置”中的“按規范計算”欄是否要輸入相關的數據
專家你好,請教一下,在廣聯達軟件中有“計算設置”一欄,此欄的各個分項均有“設置值”,“設置值”欄顯示的“按規范計算”,是否需要在此輸入規范值?例:柱基礎插筋彎折長度,設置值是按規范計算,點擊其下拉菜單中有:基礎厚度:h>=0.5*Lae……彎折長度:max(12*d,150)……是否需要將“按規范計算”改成相關的“max(12*d,150)”
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據施工圖紙,如果圖紙有規定的彎折,搭接等,就按圖紙輸入。如果沒有規定,則按規范設置。軟件已經默認規范設置值,無需再輸入。
2011-10-27 11:17:34
-
你好不用輸入,如果你的插筋是個具體的數值比如300,此時就可以修改max(12*d,150)或h>=0.5*Lae處改為300即可。要是圖紙沒有說明具體數值就不用改,按規范走即可。
2011-10-27 13:25:21
-
設計說明未注明時不用修改,只有與規范不一時才修改
2011-10-27 11:22:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看