monkeyson 2011-10-27 09:58:22 | 廣東省 其他專業 | 554查看 3回答
11G101-1有梁樓蓋上部縱筋配置問題
老師,我有個疑問,新平法P40說到“施工應注意:當支座一側設置了上部貫通縱筋,而在支座另一側僅設置了上部非貫通縱筋時,如果支座兩側設置的縱筋直徑、間距相同,應將兩者連通,避免各自在支座上部分別錨固”,那么當支座兩側設置的縱筋直徑、間距相同有一個不同或都不同,如何處理?是不是分別”隔一布一“分別錨固?問題補充:不好意思,表達錯誤。是直徑、間距中有一個不同或都不同怎么處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我的理解是能通就通,有一個算一個,減少支錨固量。如果雖然直徑相同,但間距不同,就不能接通了。這種說明,到時現場檢查鋼筋容易產生歧義。
2011-10-27 10:05:30
-
不同就需要在支座處錨固處理。
2011-10-27 10:01:06
-
你的“縱筋直徑、間距相同有一個不同或都不同”是怎么個回事。“直徑、間距相同”就是直通。“直徑、間距不同”就是分別在支座內錨固了。
2011-10-27 10:04:49
-
請問平法03G101-1中54頁中:當梁的上部有通長筋又有架立筋時搭接為150
請問平法03G101-1中54頁中:當梁的上部有通長筋又有架立筋時搭接為150,那如果沒有通長筋時,架立筋的搭接是L1E,那在11G101規則時是不是一樣?
-
03G101-1如果第66頁中懸挑梁B,C兩種情況同時成立,即C/hc≤1/6和直錨長度≥la或<0.5hc+5d時,懸挑梁的上部縱筋應按哪種情況計算呢?(圖紙上沒有明確規定)
-
11G101-1中第38頁這樣寫道:“以該線段代表支座上部非貫通縱筋,并在線段上方注寫鋼筋編號、配筋值、橫向連續布置的跨數” 請問,這里的橫向連續布置的跨數,哪個方向是橫向啊? 求高手解答,謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看