旋律煙花墜 2011-10-26 17:42:45 | 河北省 其他專業 | 1153查看 3回答
關于電纜NH-YJV-1(4*10)+1(3*10)這種電纜改如何算?
關于電纜NH-YJV-1(4*10)+1(3*10)這種電纜改如何算?是算一根還是兩根?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是一根4芯電纜加一根3芯電纜,應按兩根計算。
2011-10-26 18:08:18
-
關于電纜NH-YJV-1(4*10)+1(3*10)這種電纜是算兩根.
2011-10-26 19:12:58
-
由下側的穿線管2JDG32-WC 可以看出是2根電纜
2011-10-26 18:30:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看