gcx 2011-10-26 17:01:50 | 陜西省 其他專業 | 1433查看 4回答
消防管道、自噴管道在什么情況下套第6冊管道壓力實驗呢?謝謝
我平時是這樣處理的,若自噴管道套第6冊子目,就給套第6冊壓力試驗; 消火栓管道一般套第8冊子目,就不給套壓力試驗。除非在泵房內套第六冊管道子目,我就會套第6冊壓力試驗。總之只要套到第6冊管道,我就會套第6冊壓力試驗。我這樣做對不對?糾結。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自噴管道套第六冊是錯誤的! 但你對壓力試驗的處理方式是正確的。
2011-10-26 17:08:18
-
你這樣處理應該是正確的;
2011-10-26 17:09:04
-
這樣做基本正確,一般泵房內的是執行工業管道定額,壓力管道需要單獨套項計算的。 第八章是給排水管道安裝定額已經包含壓力試驗的,所以不再套取壓力試驗的
2011-10-26 17:09:23
-
泵房內的消防和自噴管道套第6冊工業管道,自噴管道套第7冊消防管道,消火栓管道套第8冊給排水管道
2011-10-26 17:15:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看