-
zyhp 2011-10-25 09:33:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1858查看 2回答
懸挑梁鋼筋代號
有一懸挑梁,深入墻內1500,外挑900,外挑處與圓弧梁相交(磚混結構,圓弧梁240*300,懸挑梁240*350,在懸挑梁原位標注跨中處輸入3-2B20,計算結果與圖示鋼筋不符合,重設置支座也不行),該怎樣操作,請截圖,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 1,2,3,4分別代表圖示節點形式,可以在節點設置中統一設置,手工輸入代號不要錯了
2011-10-25 10:37:55
-
懸挑梁的鋼筋彎起根數應該不小于第一排縱筋根數的二分之一且不少于縱筋減二,然后在梁的節點設置中選擇一下懸挑梁的鋼筋圖號即可
2011-10-28 15:12:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看