zh****@tom.com 2011-10-23 09:03:39 | 河北省 其他專業 | 865查看 4回答
電器系統調試
我所做的電器安裝工程預算中:配電室有7個配電柜,然后從這7個配電柜又分出數個配電柜、箱,而且每個分配電柜、箱都包括定額中所列的系統用的成品電器配件,請問在計算送電配電系統調試時應計算幾個系統。另外,定額中的電纜試驗是否包括電纜安裝前的測試試驗,是否已包含在送電配電系統調試子目中了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 1、送配電設備調試定額均按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。電氣調試費用的計取,應符合下列條件: 1.有關施工驗收規范、標準要求; 2.有經過批準的調試方案; 3.調試后的有關部門驗收; 4.完整的調試記錄與報告。 定額中的電纜試驗已包括電纜安裝前的測試試驗,但不包含在送電配電系統調試子目中。
2011-10-23 21:27:30
-
我所做的電器安裝工程預算中:配電室有7個配電柜,然后從這7個配電柜又分出數個配電柜、箱,而且每個分配電柜、箱都包括定額中所列的系統用的成品電器配件,請問在計算送電配電系統調試時應計算幾個系統。另外,定額中的電纜試驗是否包括電纜安裝前的測試試驗,是否已包含在送電配電系統調試子目中了 答:這個系統的調試根據項目的進戶管來確定的,比如一個項目有兩個進戶系統,那就是有2個系統的調試。電纜的試驗與送電系統調試無關
2011-10-23 09:14:07
-
在電器安裝工程預算中:配電室有7個配電柜,然后從這7個配電柜又分出數個配電柜、箱,而且每個分配電柜、箱都包括定額中所列的系統用的成品電器配件,請問在計算送電配電系統調試時應計算幾個系統。 你這個有點亂,我舉個列子你看看,比如一個4單元的住宅樓,一個總箱到4個分箱為一個系統,每個單元分箱以后又單獨為一個系統。就是五個系統。 另外,定額中的電纜試驗已包括電纜安裝前的測試試驗,但不包含在送電配電系統調試子目中。
2011-10-23 09:19:26
-
一般一個項目按一個系統試驗計算,電纜的試驗與送電系統調試無關,僅供參考
2011-10-23 09:08:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看