抗震設計中剪力墻的鋼筋是否需要滿足抗震規范3.9的要求?
抗規3.9材料的要求中不包含剪力墻,但條文說明中,抗拉強度實測值與屈服強度實測值比值>1.25,屈服強度實測值與標準值比值小于1.3是為了塑性鉸的要求和墻柱弱梁、強剪弱梁的要求。剪力墻的內力調整也是為滿足以上要求,為什么3.9條規定中不含剪力墻??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:其實這個問題規范說的很清楚的啊 是針對 框架結構來講的 起本質就是針對框架結構的梁、柱節點部位在受地震時的破壞機理對鋼筋做出的物理性能一種要求。如果二者比例太小 說明鋼筋的延性差,從而適應不了節點的變形要求而發生破壞。 剪力墻其實是一種用來提高建筑的抗震性能的措施性構件,是很單純的就是為了提高抗剪能力的,受力性能和框架結構的梁柱不同不存在出現“鉸”的情況。
2011-10-21 20:21:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看