aaa81452 2011-10-19 21:47:17 | 山東省 其他專業 | 861查看 2回答
板受力鋼筋中鋼筋錨固和鋼筋搭接的問題
我剛做一個工程,板受力鋼筋中鋼筋錨固和鋼筋搭接軟件默認為(30),(36);而原先做的鋼筋算量里我看了一下為(36)和(44),我對比了一下設置都 一樣啊,請高手指點是那里的設置出了問題?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不要看默認,默認的數據是預置的輸入格式,不一定是你需要的確切數據,必須按具體工程做設置修改才正確。
2011-10-20 08:22:53
-
我剛做一個工程,板受力鋼筋中鋼筋錨固和鋼筋搭接軟件默認為(30),(36);而原先做的鋼筋算量里我看了一下為(36)和(44),我對比了一下設置都 一樣啊,請高手指點是那里的設置出了問題?---------------------你看看是不是鋼筋級別的問題。
2011-10-21 08:12:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看