86****@qq.com 2011-10-19 17:45:12 | 湖北省 其他專業 | 2206查看 1回答
電纜頭和壓銅接線端子
我粗略的理解; 1、16mm2以下的電纜不計電纜頭按壓銅接線端子計算。 2、25mm2以下的電纜及電纜頭都是干包式的。 3、ZR16mm2的套電纜頭,NH套套焊接壓線端子。 4、電線10mm2以下都不計線箅子。 經驗不足,理解的也不到位,請高手指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、16mm2以下的電纜不計電纜頭按壓銅接線端子計算。 2、25mm2以下的電纜及電纜頭都是干包式的。 3、ZR16mm2的套電纜頭,NH套套焊接壓線端子。 4、電線10mm2以下都不計線箅子。 你的理解是對的。
2011-10-19 17:51:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看