kobe 2011-10-18 09:20:30 | 重慶市 其他專業 | 2704查看 2回答
穿刺線夾的問題
一根電纜是五芯,如果要用穿刺線夾,那么穿刺線夾是不是5個。 我想問穿刺線夾是按芯數確定的嗎,還是其他?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納穿刺線夾有兩個夾口,一個是夾在主干電線電纜上,一個是夾在分支電線電纜上。夾口中有銅穿刺導體。多芯電纜須剝開電纜外層護套,露出里面的芯線(芯線的的絕緣層不需剝開)。將穿刺夾的一個夾口夾在主干線上,將分支線穿進另一個夾口里。用力緊固螺絲收緊夾口,夾口中的銅穿刺導體刺入芯線的絕緣層與芯線的導體接觸。 主干電纜有幾根芯你就可以分幾根芯,或少于電纜的芯數。
2011-10-18 09:23:54
-
根據電纜芯數,就買相應規格的穿刺線夾
2011-10-18 11:22:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看