gjkok 2011-10-17 21:36:55 | 河北省 安裝算量GQI | 987查看 6回答
請專家給個準確回答,如何計算插座高度工程量
有一回路,距地0.3M插座若干,線管沿地板暗敷,至中間插座處上翻(計算上翻工程量0.3),請問還需計算下翻量嗎?我從書本看到的答案都是計算一遍0.3,不是0.3*2,沒有考慮上翻下翻,請問專家,這個高度量到底應該怎么計算,我是河北的定額問題補充:天使誘惑: 你說的“考慮是都是從平面向上走并聯的就行”,意思是每處插座都是并聯關系,每處僅是一個分支,對嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用下返,你就考慮是都是從平面向上走并聯的就行了
2011-10-17 21:41:39
-
既然線管沿地板暗敷,就要有上返下返,所以應為0.3×2=0.6m。
2011-10-18 10:29:22
-
根據所述情況必須計算下返的工程量計算,并依次類推到末端一個插座時就不再下返了。另外樓地面上返到0.3m插座時的這段管道的豎直距離長度按照0.3m計算也是不妥當?shù)模袢氲臉堑孛鎯鹊牧⒐芫嚯x還應該計算進去才更準確(如插座據樓地面0.3m,埋入樓地面立管0.05m,則應該計算為0.35m)。
2011-10-18 10:30:31
-
應該以實際為準,審計也是以實際為準。
2011-10-19 01:09:51
-
要計算下翻量。否則后面的插座配管不連續。
2011-10-17 21:41:25
-
正確答案是:0.3*2=0.6M。
2011-10-17 21:41:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看