建設者 2011-10-15 16:39:16 | 遼寧省 其他專業 | 4363查看 2回答
導線跨越的問題
國統安裝定額中,第二冊電氣設備安裝工程,第十一章10KV以下架空配電線路,導線跨越及進戶線架設中的導線跨越(處)架設電力、公路、通訊線定額子目的單位是100m/單線,導線跨越不是以處為單位嗎?這個100m/單線是什么意思?這個子目如何套用?請解釋!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
導線跨越根接地跨接不是一個概念,例如室內鋼管上有兩個螺釘,為防止接地電阻在此受阻用一根短的導線做接地跨接,是按處計算,導線跨越不會用在室內用在室外,一般是電業局來做,是穿越例如公路,就是橫穿馬路這種要套
2011-10-16 07:43:52
-
不同定額有各自不同的定額解釋和定額說明,可以詳細閱讀相關說明及解釋以便明白清楚并便于執行。
2011-10-16 10:38:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看