奮青 2011-10-14 23:36:13 | 廣東省 其他專業 | 597查看 2回答
計價換算?
請問在砌磚墻的子目中,砂漿強度消耗量不同就可以換算。而標準磚為何不能呢?砌磚分三順一丁、一順一丁、梅花丁,這些砌法是不同的固用磚量也不一樣,為何沒有說明可以換呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不管怎樣的砌法,當墻的厚度相同的情況下,砌塊的砂漿接觸面是一樣的,也就不用去換算了。
2011-10-14 23:46:58
-
同為標準磚的話就不用換算的,要是其他磚,比如燒結頁巖多孔磚,蒸壓灰砂磚等等,就要換磚的含量
2011-10-15 11:13:03