  • 新平法11G101-1第52頁第2條求解

    新平法11G101-1第52頁第2條“當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,……”,求高人指點,該條中提到的橫向構造鋼筋該如何布置,其設置有什么意義,對箍筋布置是否有影響?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這不是52頁,是新平法11G101-1第53頁注里面的第2條“當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,……”,該條中提到的橫向構造鋼筋在以前的梁里面已經設置了,也就是我們常說的在支座里面設置箍筋,只是在板、墻的錨固筋以前沒有設置分布筋或水平筋,根據現在的圖集規定要加相應的分布筋或水平筋,其設置是根據新的抗震規范實行的,對梁箍筋布置沒有有影響,因為梁的箍筋以前就在錨固長度范圍內就設置的有,而板以前要求是從梁邊5公分開始設置分布筋的。

    2011-10-16 10:23:05 

  • 《混凝土結構設計規范》GB50010-2010新規范學習 本條還提出了當混凝土保護層厚度不大于5d時,在鋼筋錨固長度范圍內配置構造鋼筋(箍筋或橫向鋼筋)的要求,以防止保護層混凝土劈裂時鋼筋突然失錨。其中對于構造鋼筋的直徑根據最大錨固鋼筋的直徑確定;對于構造鋼筋的間距,按最小錨固鋼筋的直徑取值。

    2011-10-14 19:24:02 