-
sjzx_gzhp 2011-10-12 16:20:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 14回答
在計算鋼筋時,我遇到這樣的情況,本工程為2單元32層+2單元16層帶地下室2層組合商住樓
計算鋼筋時,我遇到這樣的情況,本工程為2單元32層+2單元16層帶地下室2層組合商住樓,32層部分剪力墻框支柱抗震等級為一級,梁抗震等級均為二級,16層部分剪力墻框架抗震等級為三級,建筑結構均為二級,此種情況在工程設置中抗震等級應如何設置,謝謝各位同仁
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,在工程設置中,可以分樓層分構件去定義抗震等級的,像你說的情況,可以先在首層設置 16層以下抗震等級,可以分不同構件去定義抗震等級,然后通過【復制到其他樓層】功能復制到其它樓層,然后再在17層定義17層以上的抗震等級,然后再通過【復制到其他樓層】功能復制到其它層就可以了
2011-10-12 17:34:33
-
在工程設置-樓層設置里設置每一層構件的抗震等級最為簡單
2011-10-12 18:18:49
-
上面朋友們說的都很好, 二個塔樓的層高一樣時可在樓層信息里設置, 不一樣時就在構件定義時設置。 同時鋼筋軟件不存在分區。 只好按上面的二種方法處理。
2011-10-12 19:28:05
-
工程設置按一級抗震,其它在具體構件的屬性中分別定義。
2011-10-12 19:32:16
-
像你這種情況的工程,抗震等級比較分散,一般比較實用的是在建立樓層時,各個構件的抗震等級就先調好,這樣你在建立梁或柱時就是你調的等級
2011-10-12 21:18:57
-
在樓層設置中,現將抗震等級統一設置為一級。然后繪制好后,在構件的屬性中按要求分別設置。
2011-10-13 17:18:09
-
在定義構建時,分別設置。
2011-10-12 21:17:59
-
抗震等級這么分散是不應該的,可以分開畫,如果基礎相連不愿分開的話,就先做32層的,等做完32層的,再做16層的,在每一種構件里修改抗震等級就是了
2011-10-14 16:51:07
-
在構件屬性里修改
2011-10-12 16:52:53
-
在具體構件的屬性中分別定義。
2011-10-12 16:27:05
-
這個只好進行局部修改來達到目的。
2011-10-12 16:23:40
-
最好是分單元建立文件,這樣就方便設置不同的抗震等級,否則你就要在不同構件的屬性中進行設置了。
2011-10-12 16:24:52
-
一般一個建筑物是采用一個抗震等級的,你和設計員聯系一下吧。(同樣一個建筑物,不應該有幾個抗震等級)
2011-10-12 17:13:19
-
最簡單的辦法,就是見兩個工程分別作。
2011-10-14 13:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看