小川 2011-10-10 12:02:12 | 陜西省 其他專業 | 490查看 4回答
非接觸綁扎問題
非接觸綁扎就是使兩根受力的鋼筋由共同受力變為分開受力、這樣是不是不利于整體的受力啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非接觸搭接并不是把條線受力的綱筋形成一根鋼筋形式的受力,而是各自受力的延伸和交叉。它們之間的受力屬于互相咬合,不存在鋼筋受力和混凝土受力的斷裂。相比來說比正常鋼筋搭接成同心受力更要好、
2011-10-10 15:55:30
-
不是,主要為了荷載分散,更均勻受了
2011-10-10 18:11:20
-
你好:你說反了,兩個主筋分開搭接是有利于整體的受力,增強了混凝土與鋼筋之間的握裹力。
2011-10-10 12:13:40
-
非接觸綁扎就是使兩根受力的鋼筋由共同受力變為分開受力、這樣是不是不利于整體的受力啊? 答:綁扎接頭是有長度的,并且相互綁扎的兩根鋼筋不僅在水平方向上產生相對滑移而且在垂直方向上產生混凝土局部擠壓裂縫,所以接頭區域加強配箍構造措施對保證搭接傳力極為重要。平法有采用非接觸綁扎做法,但現實中很少采用。
2011-10-10 12:15:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看