城市 2011-10-07 09:35:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
2008圖形算量,有梁板的梁能否計算腳手架
2008圖形算量,有梁板的梁能否計算每立方米13平方米的腳手架
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2008圖形算量,有梁板的梁不能按每立方米計算13平方米的腳手架,因有梁板下面的鋼管支撐已包含在有梁板模板定額子目中,不能再單獨計算下面的鋼管腳手架的。
2011-10-07 13:35:10
-
2008圖形算量,有梁板的梁不能計算腳手架,因為現澆板是要一次計算腳手架的。
2011-10-07 10:24:00
-
2008圖形算量,有梁板的梁能否計算每立方米13平方米的腳手架? 我的回答:是不能單獨按每立方米13平方米的腳手架的,腳手架在綜合腳手架中已經綜合考慮工程各種因素,但在超過定額規定高度時是要另行計算模板超高費的。
2011-10-07 10:32:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看