-
xiaoqizai 2011-10-06 08:31:57 | 山東省 其他專業 | 1279查看 4回答
漏電報警控制線
消防系統中的連接配電箱的漏電報警線,在于配電箱是串聯還是并聯,就是從主機過來的線是每個配電箱接一根還是可以直接過來一根,相近的配電箱接在一根上!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防系統中的連接配電箱的漏電報警線,在于配電箱是串聯還是并聯,就是從主機過來的線是每個配電箱接一根還是可以直接過來一根,相近的配電箱接在一根上 這需要看設計圖 中的系統圖;
2011-10-06 08:36:45
-
消防系統中的連接配電箱的漏電報警線,在配電箱到各個報警器是是并聯,但是并不代表他們就是各接各的,是從主機過來的一根線直接到最末端的報警器,中間開口接線。 如果你說的是消防箱的聯動報警器,那么它就是單獨接線,因為它是分別控制的,一旦出現火情,從控制臺就能知道是哪個箱子附加出事。 如果是消防箱聯動報警器,那么我圖中的配電箱就是消費控制臺,報警器就是消防箱,如果是煙感、氣感報警器,那么就像圖中這樣接。 消防箱內的報警器就是每箱一根線。
2011-10-06 08:37:17
-
應按照圖紙施工
2011-10-06 08:39:15
-
根據設計意圖施工
2011-10-06 08:55:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看